施工前准备要点
现场复核:对照图纸实测安装位置尺寸、墙体承重条件、电源接入点位,确认与设计方案一致;户外点位提前确认道路施工许可、广告审批手续齐全。
材料进场验收:检查 LED 模组有无坏点色差、开关电源型号功率匹配、钢结构件镀锌防腐是否合格,不合格材料不得上墙。
安全防护:高空作业系好安全带,设置围挡警示;施工用电从指定临时配电箱接入,做好漏保。
二、钢结构施工要点
壁挂安装:膨胀螺栓必须固定在实体承重墙 / 混凝土墙上,禁止固定在空心砖、轻质隔墙上;预埋件埋深、数量按结构计算书执行。
落地安装:浇筑混凝土基础,地脚螺栓预埋位置精准;钢架焊接饱满,焊渣清理后刷防锈漆,户外钢架建议热镀锌处理。
抗风验算:户外大屏必须满足当地抗风等级要求,钢架与屏体连接牢固,防止大风掀翻。
防雷接地:户外金属钢架可靠连接接地极,接地电阻符合规范;加装防雷模块,防止雷击损坏屏体。
三、屏体安装要点
箱体吊装:多人配合吊装,箱体按编号顺序逐块就位,统一调平,保证整屏水平垂直。
拼接控制:模组拼缝均匀平整,高低误差控制在允许范围内;严禁硬敲硬砸,防止压坏灯珠。
线缆连接:排线、电源线插接牢固不松动;强弱电分开走线,避免信号干扰。
四、防水密封要点(户外屏核心)
箱体接缝打密封胶,胶条压实不漏水;上下箱体之间做排水坡度。
所有线缆进出箱体处做防水弯头,接头用防水胶泥、热缩管双重防护。
屏体背部箱体留出检修通道,方便后期维护。
五、电气施工要点
开关电源安装位置通风散热,电源与模组距离尽量缩短,减少线损压降。
220V 市电与 5V 直流电源线分槽敷设,信号线用屏蔽网线。
所有金属外壳、钢架可靠接地,配电箱加装漏电保护开关。
六、调试与验收要点
通电前先测绝缘电阻,确认无短路再送电。
逐区点亮检查,排查死灯、暗区、色差,整屏白平衡校正。
连续老化 24~48 小时,观察有无电源发烫、黑屏、闪屏。
验收检查:显示效果、亮度均匀度、拼接缝隙、防水密封、接地电阻、结构稳固性全部合格后方可交付。
七、施工安全红线
高空作业必须持证,恶劣天气(大风、雷雨)禁止吊装作业。
带电接线必须断电操作,送电调试由电工负责。
屏体不得遮挡交通标识、不得产生眩光干扰行车视线。