求一份高速桥广告工程施工方案?

问题描述:高速桥梁广告施工属于高速高危涉路作业,现场高空、风大、车流快、监管严,容易出现高空坠物、结构不稳、破坏桥梁、影响高速通行等安全问题。为保障施工安全、合规施工、设施稳固耐用,特制定本次专项施工方案。
求一份高速桥广告工程施工方案?
关注问题
写回答
关注者
0
被浏览
26
取消
发布回答

  项目简介

  本工程为高速公路桥梁附着式广告牌安装工程,属于高危涉路高空作业。施工区域位于高速桥梁路段,具备车流速度快、桥面风力大、高空作业风险高、下方为主线行车道特点。施工全过程严防构件坠落、桥梁结构损伤、干扰高速公路正常通行。

  施工内容:广告牌预埋件安装、钢结构桁架拼装、面板安装、电气布线、防腐涂装。

  2. 施工重难点

  1)高空临边作业,强风环境,易发生人员坠落、物料坠物;

  2)桥梁结构保护,严禁钻孔损伤桥梁主筋、预应力管线;

  3)紧邻高速主线,坠物极易引发道路交通事故;

  4)受高速管制要求,有效施工窗口期短,必须严格执行交通布控;

  5)桥梁风荷载特殊,广告牌结构必须满足抗风验算。

  3. 审批前置条件

  施工前必须取得:

  ①《非公路标志设置许可》

  ②涉路施工许可(路政)

  ③高速占道施工交通管制审批(高速交警)

  ④高速公路运营管理单位进场备案

  二、编制依据

  1.《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》

  2.《公路养护安全作业规程》(JTG H30)

  3.《钢结构工程施工安全规范》

  4.《高处作业分级》《建筑施工高处作业安全技术规范》

  5. 广告牌结构施工图、桥梁设计图纸、现场勘测资料

  6. 路政、高速交警相关涉路施工管理规定

  三、施工组织安排

  1. 组织机构

  项目总负责人:全面协调对外报备、现场统筹

  专职安全员:全程在岗,高空安全、交通布控巡查

  持证登高作业人员、起重工、电焊工、现场交通疏导员

  硬性要求:所有特种作业人员持证上岗,人证相符。

  2. 施工时间

  仅允许日间施工;

  遇雷雨、6 级及以上大风立即停工;

  优先选择车流平峰时段,禁止夜间高空吊装、焊接作业。

  3. 机械设备

  高空作业车 / 吊车、电焊机、冲击钻、防风绳索、双钩安全带、防火毯、灭火器、硬质围挡、防撞缓冲车、道路警示标志。

  四、施工总体工艺流程

  现场勘测定位→桥梁结构复核→交通布控封闭→安全防护搭设→点位放线→预埋件施工→钢结构吊装拼接→防腐涂装→广告面板安装→电气安装→自检调试→现场清理→路政联合验收→撤离现场

  五、关键分项施工技术要求(桥梁广告核心要点)

  (一)桥梁保护强制性要求(重中之重)

  严禁随意钻孔,钻孔前探明桥梁钢筋、预应力管道位置,不得损伤主梁、护栏受力钢筋;

  禁止焊接火花直接灼烧桥梁混凝土、护栏防腐层;焊接下方铺设防火接渣盘;

  所有支座采用柔性隔离垫片,避免钢结构直接挤压桥梁混凝土;

  不得封堵桥梁泄水孔、伸缩缝,不遮挡桥梁监测设施。

  (二)高空作业规范

  高空人员必须佩戴双挂钩安全带,高挂低用;

  小型工具使用工具袋,所有物料采取防坠绳固定;严禁向下抛掷任何材料、废料;

  桥梁外侧作业设置兜底防护网(条件允许);

  风力≥6 级停止一切高空作业。

  (三)吊装作业管控

  钢结构构件吊装全程配备牵引缆绳,控制摆动,防止构件侵入高速行车界限;

  吊装下方划定警戒区,禁止人员、车辆停留;

  吊车支腿平整压实,远离桥梁边坡,防止倾覆。

  (四)焊接与防火

  桥面、桥梁下方配备灭火器、防火毯、接渣斗;

  及时清理焊渣,杜绝引燃杂草、防护材料;

  禁止在桥梁沥青面层长时间明火作业。

  六、高速公路交通导行与安全布控方案

  严格按照《公路养护安全作业规程》布设施工区域:

  预警区→缓冲区→作业控制区

  来车方向远距离布设前方施工预告标志、限速标志;

  作业区间摆放反光锥、防撞缓冲车;

  安排专职交通疏导人员,实时观察车流;

  一旦出现拥堵、险情,立刻暂停施工,配合交警疏导;

  施工材料、机械严禁占用高速主线行车道。

  禁止事项:无防撞缓冲车、未完成布控直接开工。

  七、安全风险辨识及防控措施

  表格

风险隐患防控措施
高空坠物伤人、砸击高速车辆物料防坠、工具袋、下方警戒、禁止抛料
高空人员坠落双保险安全带、定期体检、严禁酒后上岗
大风天气构件失稳大风停工,构件临时固定牢固
损伤桥梁主体结构钻孔探测、禁止乱钻主筋、柔性支座
触电危险电缆绝缘保护,雨后断电检查,规范接电
火灾隐患焊接防火措施,现场常备消防器材

  八、应急预案

  1. 突发事件清单

  高空人员坠落、构件坠落侵入高速车道、吊车倾覆、火灾、突发交通事故、极端大风雷雨。

  2. 应急处置流程

  险情发生→立刻停止所有施工;

  安全员第一时间上报高速交警、路政、项目负责人;

  快速设置隔离防护,防止二次事故;

  人员受伤优先急救,并拨打 120;

  若物料掉落主线,严禁人员擅自穿越高速护栏捡拾,等待高速交警封闭车道处置。

  九、文明施工与现场收尾

  施工垃圾、钢材废料统一收集装车外运,不得丢弃在桥梁下方、边坡;

  及时清理油污、焊渣,恢复桥梁护栏、路面原貌;

  施工完成后拆除所有临时防护、警示设施;

  整理竣工资料,配合路政、运营单位现场验收。

  十、安全管理禁令(不可触碰红线)

  未取得全部涉路许可擅自进场施工;

  夜间、大风雷雨天气开展高空吊装;

  无证人员从事登高、电焊、起重作业;

  不做防坠措施,向下抛掷工具、废料;

  野蛮钻孔,破坏桥梁受力钢筋与预应力构件;

  不按规范布设交通防护,无防撞缓冲车施工;

  带电进行钢结构焊接作业。

  十一、验收要求

  施工完成后,提交竣工图纸、焊缝检测记录、抗风验算资料,由路政、高速运营单位联合现场核查,验收合格后方可投入广告运营。