前期合规审批阶段(严禁先施工后审批)
点位准入核查
对接市政桥梁管理中心,确认目标天桥不在广告禁建清单;核实桥梁原始设计荷载限值。
结构安全前置工作
委托具备桥梁检测资质单位开展验算,出具结构安全评估报告,核算灯箱自重、风荷载、抗震荷载,确认不会超出桥梁承载标准。
硬性红线:禁止在天桥主梁、箱梁、承重墩柱钻孔开槽。
前置部门报审
市政管理单位:获取场地使用协议、安装许可;
交警大队:审核广告设施不遮挡交通标志、不压缩人行通道;
行政许可办理
携带全部前置资料向城管局 / 行政审批局申请《户外广告设施设置许可证》,效果图、结构图纸同步备案。
二、方案设计与结构选型(优先推荐合规安装形式)
可选合规安装方式(按推荐优先级排序)
护栏外挂式灯箱(最优方案)
依托天桥现有护栏外部加装抱箍固定支架,不破坏桥梁混凝土结构、不钻孔主梁,荷载直接传递至护栏。适合软膜卡布灯箱。
侧边悬挑轻量灯箱
轻型窄幅灯箱,支架固定于护栏基座,控制悬挑距离,严控整体自重,禁止大尺寸重型广告牌。
❌禁止方案:天桥桥面独立立柱大牌、箱梁墙体嵌入式深挖安装。
钢结构设计标准
主材:热镀锌方管 / 角钢,做好防腐防锈,适应户外风雨环境;
锚固:采用抱箍夹持方案优先;确需打孔仅允许在护栏基座非受力部位,使用化学锚栓;
荷载预留:充分考虑强风风压,沿海、多风城市增加斜拉加固构件;
电气:内置灯源配套漏电保护器、阻燃电线,灯箱预留散热空间,满足消防要求。
设计硬性约束
不得侵占人行通行宽度,通道净宽保留≥2 米;
广告牌下缘距离桥面高度≥2.2 米,避免磕碰行人;
灯光亮度符合市容管理规定,防止夜间光污染;
联装灯箱预留检修通道,不能封闭天桥逃生疏散区域。
三、现场施工管控要点
施工报备
提前向交警、市政部门报备施工时段,车流高峰尽量安排夜间施工,设置围挡、警示标识,做好地面道路防护。
施工禁令
严禁冲击钻野蛮开凿桥梁主体;禁止现场焊接火花掉落影响下方道路;施工垃圾及时清理,防止高空坠物。
工序流程
测量放线→支架预制场外加工→现场抱箍组装→灯箱主体吊装→电路布线→密封防水→外观调试。
尽量场外预制构件,缩短天桥上高空作业时长。
安全防护
高空作业人员持证上岗,配备防坠设施;天桥下方安排地面警戒人员。
四、完工验收与运维
联合验收
邀约市政桥梁管理部门、城管现场核验:安装位置、固定方式、荷载落实、外观亮化;资料归档评估报告、许可文件、竣工图纸。
日常运维要求
每半年开展一次钢结构防腐、紧固螺栓巡检;台风、暴雨前专项排查;
定期检修电路,杜绝线路老化短路起火;
出现支架锈蚀、松动,立即停机检修。